MAINTV

Форум профессионалов электроники.

Сводка по сайту

Eaton 9SX 11000 - error: "rectifier fuse"

Автор zuri, 27 марта 2026, 21:06:11

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Блок с содержанием первого сообщения
ИБП Eaton 9SX 11KWA выдаёт ошибку rectifier fuse все предохранители целы и здоровы.Кто-нибудь  встречался с такой неисправностью..?

禪   Ссылка

zuri

ИБП Eaton 9SX 11KWA выдаёт ошибку rectifier fuse все предохранители целы и здоровы.Кто-нибудь  встречался с такой неисправностью..?

Admin

ИБП Eaton 9SX 11000 выдает ошибку "rectifier fuse". 
Это означает, что есть проблема с предохранителем выпрямителя или
  • Неисправность компонентов выпрямителя. Например, выгорание полевиков, затворных резисторов, IGBT.
  • Повреждение конденсатора в цепи выпрямителя.
  • Неисправность платы управления. 
  • Перегрузка в цепи выпрямителя из-за неисправности нагрузки.

***************
PS - журнал ошибок что пишет?

zuri

Да все проверено перепроверено..И что интересно на DC bas до инвертера напряжение есть.. Ну и как же получается то.. Неисправность предохранителя ,а напряжение есть...Удивительно..

Admin


zuri

rectifier fuse пишет журнал ошибок..

🡱 🡳